    1- Áp suất tăng quá mức cho phép :

    a- Hiện tượng :

    Van bảo vệ an toàn tác động liên tục , đồng hồ áp lực chỉ trị số cao hơn áp suất vận dụng việc phổ biến .

    b- Nguyên nhân :

    Vị trí hấp thụ hơi ngừng việc lấy hơi nhưng mà không báo cho bên cung cấp biết.Van an ninh không tác động hay tác động không nhanh chóng , tác động không hết công suất vì kẹt.Cường độ đốt tăng quá mức tầm thường .Bên tiêu thụ ngừng việc lấy hơi, tại mỗi khi bên cung cấp vẫn hoạt động.

    c- Cách xử lý :

    Giảm cường độ đốt, đóng lá hướng khói. Mở van xả khí hoặc mở cưỡng chế van an toàn (kéo van bảo vệ an toàn bằng tay. Thải đáy gián đoạn liên kết với cấp nước bổ sung.

    >> Xem thêm: http://bit.ly/2bMYEnH


    [​IMG]


    2- Ống thủy báo mực nước giả tạo :

    a- Hiện tượng :

    * Mực nước tại ống thủy đứng yên, không giao động lên xuống.
    * Hai ống thủy sáng báo hai mức nước không giống nhau .

    b- Nguyên nhân :

    * Tại các ca vận hành, chuyên viên kỹ thuật không thực hiện thông rửa ống thủy.
    * Ống thủy bị tắc sau khi thông rửa.
    c- Cách xử lý :

    * Áp dụng thông rửa ống thủy, sau mỗi khi thông, mức nước tại ống thủy bắt buộc phải dao động. Căn cứ vào mức nước này, chúng ta biết nồi hơi đang tại tình trạng nào để xử lý tiếp, theo từng hiện trạng cụ thể .

    d- đặc biệt lưu ý :

    Mỗi ca vận hành cần phải thông rửa ống thủy đầu ca hay giữa ca như quy chế trong quy trình vận hành. Mực nước giả tạo trong ống thủy Nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn tới những sự cố đầy nước quá mức hoặc cạn nước nghiêm trọng, Có thể thấy nếu không kịp thời xử lý sẽ dẫn tới hậu quả vỡ nồi hơi .

    3- Phồng, nổ ống của phần trao đổi nhiệt (ống lửa , ống nước , ống sinh hơi , ống lò v.v.):

    a- Hiện tượng :

    Nhìn qua cửa kiểm tra vào buồng đốt thấy bộ phận của diện tích tiếp nhiệt bị phồng. Hay nghe thấy tiếng nổ ống sinh hơi ( ống lò, ống lữa ) bên tại lò, hơi nước thoát ra ống khói, áp suất tụt nhanh.

    b- Nguyên nhân :

    Tại các đợt định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng, không thực hiện xử lí sạch tinh khiết cáu cặn, bẩn trên bề mặt kim loại của phần bị đốt nóng.Không phát hiện được các chỗ yếu tổng thể bởi vì phá hủy nhằm xử lý trước.Chất lượng nước cấp không bảo đảm.nồi hơi trong hiện trạng cạn nước nghiêm trọng.

    c- Cách xử lý :

    - Vận dụng thao tác chấm dứt lò sự cố bằng cách :

    + Tắt béc đốt.
    + Tắt quạt gió
    + Đóng lá hướng khói
    - Mỗi khi lò hơi có chỗ phồng thì nhanh chóng hạ áp suất bằng cách mở van xả khí hay cưỡng chế mở van an toàn .
    - Để nguội nồi, áp dụng kiểm tra hay sửa chữa chỗ phồng.


    [​IMG]


    >> Xem thêm: http://bit.ly/2bhlVfy

    4- Nổ vỡ ống thủy sáng

    a- Hiện tượng :

    - Nghe tiếng nổ vỡ ống thủy tinh, nước hoặc hơi bốc ra mù mịt .

    b- Nguyên nhân :

    Lắp ống thủy tinh đồng tâm cần phải ống thủy tinh bị nứt tế vi. Vì nước lạnh bắn vào hoặc vì do vật cứng va vào.

    c- Cách xử lý :

    Đóng những đường hơi hoặc đường nước để thay ống thủy tinh mới. Không có ống thủy tinh dự trữ thì dừng hoạt động của nồi hơi .